Как климатичните промени влияят върху ефективността на ОВК системите – коментар от д-р инж. Иван Димчев

13.08.2025 г.7 мин.

В последните години климатичните промени са фактор, който реално влияе върху инженерните решения. В България, където климатът традиционно се смята за умерен, специалистите вече наблюдават промени, които засягат и работата на системите за отопление, вентилация и климатизация (ОВК). В нов анализ, част от специалната поредица на Инженер.bg, д-р инж. Иван Димчев – преподавател, изследовател и управител на Димчев Дизайн – представя резултати от изследване за влиянието на промените в климата върху въздухообработващите централи (ВОЦ) с двустепенно оползотворяване на топлината на изхвърления въздух. „Тези системи са сред най-ефективните решения за обществени сгради, защото извличат топлината от отработения въздух и я използват повторно. Но климатът се променя и това няма как да не окаже влияние върху тяхната работа“, коментира д-р Димчев.

snimka1_8

Системата, обект на изследването, представлява въздухообработваща централа с двустепенно оползотворяване на топлината на изхвърления въздух посредством рекуперативен топлообменен апарат и вградена термопомпа. Тя е конвенционална с On/Off управление и работи с хладилен агент R407C, а използваният компресор е скрол Copeland ZR34K3E-TFD. Вентилаторите са директно куплирани с електронна комутация на полюсите с регулиране на дебита в границите от 40% до 100 %.

„Този тип двустепенно оползотворяване е особено подходящ за сгради с нужда от голямо количество свеж въздух целогодишно – болници, училища и офис центрове. Там всеки процент ефективност означава реални икономии и по-малък въглероден отпечатък“, допълни д-р инж. Иван Димчев.

Използвани данни за целта на анализа

За да бъде оценено влиянието на климатичните промени върху ефективността на системата, са използвани реални климатични данни за представителна година от базата IWEC2 на ASHRAE, като са обхванати девет климатични зони в България – от крайбрежните Варна и Бургас до вътрешните Плевен, Пловдив, София, северната Русе и топлите южни региони Кърджали и Сандански. За климатична зона 2 (Шумен), поради липсата на данни в IWEC2, са използвани осреднени почасови измервания за периода 2005 – 2007 г., предоставени от NASA POWER Project. Тези данни позволяват прецизна симулация на работата на системата в реални условия.

За изчисляване на енергийните характеристики в конкретния анализ са използвани математически модели, валидирани с реални експериментални данни за района на гр. София, който попада в Климатична зона 7. Математическите модели и методиката за изчисляване на годишния разход на енергия подробно представят, че ВОЦ работи на пълна мощност до -2 °C, а от -1.9 °C до +12 °C с частичен товар от 100% до 14%. Под -2 °C ВОЦ не поддържа заданието в помещението – 22 °C, като температурата в него се понижава до 18.5 °C.

snimka4_6

Другата важна част от анализа е свързана и с концентрацията на въглероден диоксид във външния въздух. През последните две десетилетия средната стойност се е увеличила от 377 ppm до около 421 ppm, което представлява ръст от 44 ppm според измерванията на NOAA (Mauna Loa) и NASA. Това увеличение има пряко отражение върху вентилационните системи, тъй като, за да се поддържа стандартно качество на въздуха в помещенията (около 1000 ppm), е необходимо подаването на по-голям дебит свеж въздух. В практиката това означава, че за група от 40 души преди 20 години са били достатъчни 1300 m³/h, докато днес са необходими около 1400 m³/h.

„Това увеличение на въздушния дебит, макар и да изглежда минимално, води до промяна в натоварването на компресора, в работният цикъл на термопомпата и съответно в сезонната ефективност на системата“, уточни д-р Димчев.

В анализа са използвани два основни показателя – SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) за отоплителния режим и APF (Annual Performance Factor), който обхваща всички режими на работа през годината – отопление, охлаждане, вентилация, рециркулация и т.нар. free-cooling. Моделите са изчислени при хипотезата за непрекъсната работа на системата – 24 часа в денонощието, 365 дни в годината. За да се гарантира достоверност, те са валидирани чрез сравнение с реални експериментални измервания, проведени в София, която попада в климатична зона 7.

Какво показват резултатите от изследването?

„Резултатите показват, че климатичните промени водят до повишение на SCOP във всички климатични зони с между 3.99% и 4.79%. Повишаването на средната външна температура с 0.64 °C понижава SCOP с до 0.57%, но този ефект е повече от компенсиран от увеличението на концентрацията на CO₂ с 50 ppm, което води до ръст от 3.77% до 4.24% в ефективността. Най-голямото увеличение е отчетено в по-топлите зони, като Кърджали и Сандански, където системата работи при по-малко екстремни температурни разлики“, посочи д-р Димчев.

snimka 2_1

От своя страна APF, който показва общата годишна ефективност, остава сравнително стабилен – средно увеличение от 0.82% за страната. В повечето зони се наблюдава лек ръст, но има и изключения – във Варна и Бургас е регистриран спад от около 0.8%. Най-значимото повишение е в Плевен, където APF се увеличава с 2.14%. По думите на д-р Димчев, стабилността на APF се дължи на това, че по-високите летни температури подобряват ефективността на системата в охлаждащ режим, компенсирайки до голяма степен загубите през отоплителния сезон.

snimka3_12

„Тези резултати ясно показват, че в умерен климат, като българския, климатичните промени засега имат ограничено влияние върху годишната ефективност на двустепенните системи за оползотворяване на топлината. Въпреки това, инженерите трябва да следят тенденцията за нарастване на CO₂, защото тя пряко засяга изискванията за свеж въздух и енергийния баланс на сградите“, допълни още д-р инж. Иван Димчев.

Източник на снимковия материал: Димчев Дизайн, ©Engineer.BG via Canva.com

Тагове: въглеродна неутралност, енергийна ефективност, ОВК, отопление, охлаждане, термопомпи