Текра поставя във фокуса два практически подхода към съвременната електрозащита с помощта на доказани решения от Schneider Electric

18.11.2026 г.8 мин.

Разширяването на съществуващо електрическо табло и осигуряването на надеждна защита при работа с чувствително електронно оборудване изискват различен технически подход. Единият метод позволява добавянето на нови токови кръгове, без да се нарушава работата на съществуващата инсталация. Другият се изразява в установяване на причините за нежеланите сработвания на дефектнотоковата защита. С помощта на специалистите от Текра разглеждаме два практически сценария с решения от сериите Easy9 и Acti9 на Schneider Electric, предлагани в продуктовия каталог на водещата българска търговска компания.

 

Сценарий 1: Добавяне на два нови кръга към съществуващо електрическо табло

При необходимост от разширяване на електрическа инсталация често се налага добавянето на един или повече нови токови кръгове към вече съществуващо табло. Това може да бъде свързано с включването на нови електроуреди, обособяването на допълнителни консуматори или промяна във функционалното разпределение на електрическата инсталация. „В подобна ситуация невинаги е необходима цялостна подмяна на наличната апаратура. Когато състоянието на таблото позволява разширяване, могат да бъдат добавени подходящи защитни устройства, съобразена с характеристиките на новите кръгове и с вече изградената защитна схема“, обясниха от Текра.

Възможно решение с гамата Easy9 на Schneider Electric:

„Двата миниатюрни автоматични прекъсвача Easy9 са предназначени за защита на съответните токови кръгове срещу късо съединение и претоварване. Моделите EZ9F35110 и EZ9F35116 предлагат различни номинални токове – съответно 10 A и 16 A, с характеристика C и изключвателна способност 6 kA. Изборът между тях трябва да бъде съобразен с конкретното приложение и изискванията на електрическата инсталация“, заявиха от Текра.

Дефектнотоковата защита RCCB с номинален ток 40 A и чувствителност към утечка 30 mA допълва защитната схема, като предпазва от електрически удар чрез пряк или непряк контакт. Важно е обаче тя да бъде правилно съгласувана с останалите защитни устройства и с характеристиките на инсталацията.

Easy9 – доказано решение за жилищни електрически инсталации

Гамата Easy9 на Schneider Electric е разработена с фокус върху електрическата защита в жилищни сгради. Тя предлага комбинация от надеждност, лесен монтаж и функционалност, която позволява изграждане и разширяване на защитни схеми според конкретните нужди на обекта. Асортиментът включва миниатюрни автоматични прекъсвачи, дефектнотокови защити, автоматични прекъсвачи с вградена дефектнотокова защита, устройства за защита от пренапрежение, захранващи гребени и разпределителни табла. По този начин гамата обхваща различни елементи от електрическата защита и улеснява избора на съвместими компоненти за жилищни приложения.

Какво трябва да се провери при разширяване на таблото?

Добавянето на нови защитни устройства не трябва да се разглежда като самостоятелна монтажна операция. Преди включването на новите кръгове е необходимо да се направи оценка на съществуващата инсталация и на условията, при които ще работи новата защитна схема.

С особено внимание следва да се разгледат:

  • Изчисленият ток на късо съединение и условията за автоматично изключване. Самият номинал C10 или C16 не е достатъчен, за да се потвърди, че защитата е подходяща за конкретния токов кръг;
  • Натоварване и защита на съществуващия RCCB. Ако новите кръгове се включват към вече инсталирана дефектнотокова защита, трябва да се провери нейната защита от свръхток, допустимото натоварване и общият ток на утечка;
  • Подходящ тип дефектнотокова защита. Тип AC не е универсално приложим за всяка електрическа инсталация, а само когато характеристиките на товарите и изискванията на инсталацията го позволяват.

„Практическият извод – наличието на свободни модула в електрическото табло не означава автоматично, че новите кръгове могат да бъдат добавени без промяна в съществуващата схема. Понякога правилното решение изисква прегрупиране на защитите, за да се постигне необходимата координация и надеждност“, подчертаха от Текра.

Сценарий 2: Електронно оборудване и нежелани сработвания

В съвременните жилищни, офисни и търговски обекти все по-често се използва електронно оборудване с импулсни захранвания, UPS системи и други устройства със специфични електрически характеристики. Тези консуматори могат да оказват влияние върху поведението на дефектнотоковата защита и да доведат до периодични нежелани сработвания. „Когато подобен проблем възникне, вместо автоматична подмяна с RCCB с по-висок номинален диференциален ток, първо се измерват утечките и се проверяват характерът на остатъчния ток и разпределението на товарите“, коментираха от българската фирма.

Възможно решение е дефектнотоковата защита Schneider Electric Acti9 iID A9R61240 –  двуполюсно устройство с номинален ток 40 A и номинален диференциален ток 30 mA, изпълнение тип A-SI. Този вариант е предназначен за приложения, при които се търси повишена устойчивост срещу определени нежелани сработвания. Това го прави възможна алтернатива при инсталации с електронни товари, при които характеристиките на оборудването могат да окажат влияние върху работата на стандартната дефектнотокова защита. Решението осигурява защита на хората срещу токов удар при директен контакт и е подходящо за приложения в съответствие със стандарт IEC 61008-1.

„Изпълнението A-SI не представлява универсално решение за всеки проблем с дефектнотоковата защита. Повишената устойчивост срещу определени нежелани сработвания не компенсира прекомерния сумарен ток на утечка, неправилното свързване или неподходящото групиране на електрическите кръгове“, отбелязаха от Текра.

„Практическият извод – в зависимост от резултатите от диагностиката решението може да бъде избор на друг тип RCCB, разделяне на кръговете или комбинация от двете. Най-важното е промяната да бъде направена на база измервания и оценка на реалните условия в инсталацията, а не само чрез подмяна на апаратурата“, допълниха още от фирмата.

Кога е необходима промяна в защитната схема?

Двата разгледани сценария показват, че различните проблеми в електрическите инсталации изискват различни решения, дори когато и в двата случая става дума за избор на защитна апаратура. В единия случай целта е разширяване на електрическата инсталация с нови токови кръгове, като същевременно се запази надеждността на съществуващата защитна схема. В другия – да се открие причината за нежеланите сработвания на дефектнотоковата защита, преди да се пристъпи към подмяна на апаратурата.

„И в двете ситуации обаче правилното решение не се изчерпва непременно с добавянето на автоматичен прекъсвач или избора на по-скъпа дефектнотокова защита. Често решаваща роля има правилното разпределение на токовите кръгове и оптимизирането на цялостната защитна схема“, допълниха още от Текра.

Източник на снимковия материал: Текра, Schneider Electric, ©Engineer BG via Canva.com

Тагове: Schneider Electric, дефектнотокови защити, електроизграждане, комутационна апаратура, Текра

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Текра ЕООД
www.tekra.bg