РС Електро: Свържете и измервайте под напрежение с устройството VDS-C на Baur за тестващата система за частични разряди liona

31.07.2025 г.5 мин.

„Новото съединително устройство с VDS PD портове за установяване на частични разряди (PD) VDS-C на Baur представлява допълнителен иновативен аксесоар за тестващата система liona, който мрежовите оператори очакваха от години. Това малко устройство позволява измерване на частични разряди в кабелите средно напрежение, без да е необходимо изключване на кабелните трасета. Един от първите оператори, използвали VDS-C, е германската компания MitNetz Strom, която изпробва прототип на новия аксесоар за liona“, разказаха за читателите на Инженер.bg от фирма РС Електро, партньор на Baur за България.

MitNetz Strom управлява електроразпределителна мрежа от около 15 000 km кабели средно напрежение, над една трета от които са в експлоатация повече от 30 години. За да се гарантира максимална наличност на захранването, мрежовият оператор извършва годишно приблизително 1000 кабелни диагностики и измервания за частични разряди при въвеждане в експлоатация.

Проблеми при кабелната диагностика и тяхното решение чрез използване на VDS-C

„За нормалната диагностика на кабелите, включително измерване на частични разряди, трябва да се изключи напрежението“, казва Нико Бивалд. Той е инсталатор на измервателна техника и отговаря за диагностиката и локализирането на кабелни повреди в MitNetz Strom.

„Това често се налага и при измервания, които се извършват под напрежение, тъй като HFCT сензорите не могат да бъдат свързвани и разединявани към различни кабелни трасета, докато са в работно състояние“, допълва той.

Предимства за MitNetz Strom от използването на VDS PD

За екипа на компанията VDS-C е точно това, от което се нуждаят.

„Сега можем да проверяваме кабелите за частични разряди, без да се налага да прекъсваме захранването“, продължава коментара си Нико Бивалд. Това е особено полезно в застроени райони, където иначе би трябвало да се осигури захранване с авариен генератор.

Сравнение между измерването с VDS-C и с конвенционални методи

Нико Бивалд не само тества новото устройство VDS-C, но и сравнява измерванията, направени с негова помощ, с резултатите от конвенционалните измервания при включено и изключено захранване. Използването на съединителното устройство VDS-C с VDS PD портове предоставя също така надеждна информация за това дали има частични разряди по кабелите средно напрежение. „Това, което измерването с VDS-C под напрежение не предоставя, е местоположението на повредата. Въпреки това, новото устройство ни спестява много работа. В рамките на няколко минути можем да извършим точков тест по трасета, като извършването на пълно измерване се налага само, ако резултатите са положителни“, добавя г-н Бивалд.

Заключението на MitNetz Strom

За MitNetz Strom това означава също, че като цяло могат да бъдат диагностицирани повече кабели и отнемащите време измервания съответно да се планират оптимално. Това в крайна сметка позволява да се оцени много по-добре състоянието на кабелите и в средносрочен план да намали вероятността от възникване на повреди. „Планираме да закупим поне по едно такова устройство VDS-C за всяка област от електроразпределителната мрежа“, заявява Нико Бивалд. „В комбинация със системата за измерване на частични разряди liona, това ще ни помогне за диагностиката в нашата собствена мрежа, както и със сервизната работа, която извършваме от името на други мрежови оператори“, допълва още той.

Източник на снимковия материал: РС Електро, Baur, ©Engineer BG via Canva.com

Тагове: Baur, електроенергия, електрозахранване, електротехника, кабелно оборудване, РС Електро, сензори, тестова апаратура

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

РС Електро ЕООД