РС Електро: Прогарящият трансформатор ATG 2 на Baur е надеждно решение за локализиране на кабелни повреди в сложни условия

27.05.2024 г.4 мин.

Прогарящият трансформатор ATG 2 на доказаният производител на оборудване за локализиране на кабелни повреди Baur се използва за намаляване на импеданса в мястото на кабелната повреда в мрежи ниско и средно напрежение. „Уредът дава възможност за преобразуване на повреди с високо съпротивление, които са трудни за локализиране, както и на периодични повреди, в такива с ниско съпротивление, които впоследствие могат да бъдат лесно локализирани с помощта на импулсната рефлектометрия“, информираха за Инженер.bg от утвърдената българска компания РС Електро, партньор на Baur за България.

Трансформаторът с мощност 2.2 kVA разполага със защита срещу късо съединение и осигурява изходно напрежение от 10 kV. Той е поставен в напълно капсулиран 19-инчов корпус, а изходното напрежение може да бъде променяно в рамките на 6 степени с възможност за превключване между тях дори при пълно натоварване. „Това позволява индивидуална адаптация на изходното напрежение в съответствие с конкретната кабелна повреда. Освен това във всяка степен напрежението и токът е възможно да се регулират поотделно чрез потенциометър“, поясниха от RS Електро.

Допълнително, с помощта на външно устройство за измерване на съпротивлението, което се включва към ATG 2, може да се измери съпротивлението в мястото на повредата след прогарянето и да се прецени необходимостта от допълнително прогаряне.

Отличителни специфики на прогарящите трансформатори ATG 2:

  • Изходно напрежение на прогаряне: до 10 kV DC;
  • Изходен ток: до 32 A;
  • Максимална консумирана мощност: 2300 VA;
  • Оптимална адаптация на изходното напрежение с шест степени;
  • Възможност за допълнително оборудване с цел използване в мрежи НН;
  • Електронно управление на напрежението и тока;
  • Автоматично изключване при прогаряне;
  • Напълно автоматично разрядно устройство;
  • Блокировка при високо напрежение;
  • Контрол на безопасността съгласно изискванията на VDE 0104;
  • Изходна букса за опционално външно устройство за аварийно изключване със сигнални лампи;
  • Възможност за включване на външно устройство за измерване на съпротивление.

„Прогарящите трансформатори ATG 2 се предлагат като автономен уред или модул, който  се монтира в системите на Baur за локализиране на кабелни повреди“, поясниха от РС Електро.

Технически данни:

  • Мрежово захранване: 220 – 230 V/50-60 Hz;
    Опционално: 110 – 120 V/50-60 Hz с външен автотрансформатор;
  • Максимална консумирана мощност (при късо съединение): 2300 VA;
  • Изходен ток AC:
    - 32 A при AC 60 V;
    - 8.5 A при AC 230 V;
  • Изходен ток DC;
    - 2.0 A при DC 800 V;
    - 0.6 A при DC 2.6 kV;
    - 0.24 A при DC 6.4 kV;
    - 0.16 A при DC 10 kV;
  • Изходно DC напрежение: 10 kV;
  • Максимален капацитет на натоварване: 10 µF;
  • Вътрешно разрядно съпротивление: 100 kΩ;
  • Температура на околната среда: от -30 до +70 °C;
  • Габаритни размери на корпуса (ШхВхД): 502x255x90 mm;
  • Тегло 41 kg.

„Прогарящите трансформатори ATG на Baur представляват удобни преносими уреди за промяна на съпротивлението в мястото на повредата. Те се използват за локализация на повредени кабели, които са труднодостъпни. Работата им е базирана на надежден метод на детекция дори в сложна експлоатационна среда, осигурявайки независима настройка на тока и напрежението за всяка степен на прогаряне“, допълниха още от RS Електро.

Източник на снимковия материал: РС Електро, Baur, canva.com