РС Електро: Прогарящият трансформатор ATG 2 на Baur е надеждно решение за локализиране на кабелни повреди в сложни условия
27.05.2024 г.4 мин.
In Albanian In Serbian In Macedonian
Прогарящият трансформатор ATG 2 на доказаният производител на оборудване за локализиране на кабелни повреди Baur се използва за намаляване на импеданса в мястото на кабелната повреда в мрежи ниско и средно напрежение. „Уредът дава възможност за преобразуване на повреди с високо съпротивление, които са трудни за локализиране, както и на периодични повреди, в такива с ниско съпротивление, които впоследствие могат да бъдат лесно локализирани с помощта на импулсната рефлектометрия“, информираха за Инженер.bg от утвърдената българска компания РС Електро, партньор на Baur за България.
Трансформаторът с мощност 2.2 kVA разполага със защита срещу късо съединение и осигурява изходно напрежение от 10 kV. Той е поставен в напълно капсулиран 19-инчов корпус, а изходното напрежение може да бъде променяно в рамките на 6 степени с възможност за превключване между тях дори при пълно натоварване. „Това позволява индивидуална адаптация на изходното напрежение в съответствие с конкретната кабелна повреда. Освен това във всяка степен напрежението и токът е възможно да се регулират поотделно чрез потенциометър“, поясниха от RS Електро.
Допълнително, с помощта на външно устройство за измерване на съпротивлението, което се включва към ATG 2, може да се измери съпротивлението в мястото на повредата след прогарянето и да се прецени необходимостта от допълнително прогаряне.
Отличителни специфики на прогарящите трансформатори ATG 2:
- Изходно напрежение на прогаряне: до 10 kV DC;
- Изходен ток: до 32 A;
- Максимална консумирана мощност: 2300 VA;
- Оптимална адаптация на изходното напрежение с шест степени;
- Възможност за допълнително оборудване с цел използване в мрежи НН;
- Електронно управление на напрежението и тока;
- Автоматично изключване при прогаряне;
- Напълно автоматично разрядно устройство;
- Блокировка при високо напрежение;
- Контрол на безопасността съгласно изискванията на VDE 0104;
- Изходна букса за опционално външно устройство за аварийно изключване със сигнални лампи;
- Възможност за включване на външно устройство за измерване на съпротивление.
„Прогарящите трансформатори ATG 2 се предлагат като автономен уред или модул, който се монтира в системите на Baur за локализиране на кабелни повреди“, поясниха от РС Електро.
Технически данни:
- Мрежово захранване: 220 – 230 V/50-60 Hz;
Опционално: 110 – 120 V/50-60 Hz с външен автотрансформатор; - Максимална консумирана мощност (при късо съединение): 2300 VA;
- Изходен ток AC:
- 32 A при AC 60 V;
- 8.5 A при AC 230 V; - Изходен ток DC;
- 2.0 A при DC 800 V;
- 0.6 A при DC 2.6 kV;
- 0.24 A при DC 6.4 kV;
- 0.16 A при DC 10 kV; - Изходно DC напрежение: 10 kV;
- Максимален капацитет на натоварване: 10 µF;
- Вътрешно разрядно съпротивление: 100 kΩ;
- Температура на околната среда: от -30 до +70 °C;
- Габаритни размери на корпуса (ШхВхД): 502x255x90 mm;
- Тегло 41 kg.
„Прогарящите трансформатори ATG на Baur представляват удобни преносими уреди за промяна на съпротивлението в мястото на повредата. Те се използват за локализация на повредени кабели, които са труднодостъпни. Работата им е базирана на надежден метод на детекция дори в сложна експлоатационна среда, осигурявайки независима настройка на тока и напрежението за всяка степен на прогаряне“, допълниха още от RS Електро.