Преносимата и мощна високоволтова система viola на Baur се използва за тестване на кабели и кабелни обвивки за средно напрежение до 35 kV и електрически съоръжения, като друга нейна функция е тестване на изолацията на електрическо оборудване. „Диагностичната система viola се отличава с висока производителност и компактност. Тя осигурява прецизно и безразрушително определяне на състоянието на кабела с лесна и бърза настройка на теста. Това е система от ново поколение за оценка на състоянието на кабелните системи, която позволява също автоматизирано тестване и диагностика. С помощта само на едно устройство могат да се тестват кабели и да се измерва коефициентът на диелектрически загуби“, съобщиха за Инженер.bg от доказаната българска фирма РС Електро, партньор на Baur за България.
Преносимите тестващи устройства viola и viola TD на Baur се използват за изпитване на кабели и кабелни обвивки, диагностика на кабелите (viola TD) за измерване коефициента на диелектрически загуби, тест MWT (Monitored Withstand Test) с измерване на коефициента на диелектрически загуби и тест за измерване на частични разряди.
„Тестът със свръхниска честота (СНЧ) прави възможна локализацията на дефекти в изолацията от импрегнирана хартия и пластмаса за кратък период от време, без да се влошава качеството на изолационния материал“, поясниха от РС Електро.
Измерването на коефициента на диелектрични загуби с функцията VLF truesinus при честота от 0.1 Hz предоставя диференцирана информация за състоянието на стареене на кабелната изолация от импрегнирана хартия и пластмаса PE/XLPE. „В случай, че кабелите са с изолация от PE/XLPE, измерването на коефициента на диелектрически загуби позволява да се различат нови, слабо или силно повредени кабели от проникването на вода през дървовидни пори в изолацията. Това дава възможност да се даде приоритет на необходимостта от подмяна на кабели“, добавиха от RS Електро.
Тестът MTW за издръжливост с измерване на коефициента на диелектрични загуби е комбиниран, който позволява извършването на точна и цялостна оценка на състоянието на кабела. Той натоварва в минимална степен кабелите като резултат от оптимизираната продължителност на теста.
„Компактните тестващи системи viola на Baur предлагат лесна и бърза подготовка за провеждане на изпитанията и осигуряват висока производителност чрез автоматизирани процеси на тестване и диагностика“, допълниха още от РС Електро.
Техническа спецификация на системите за тестване и диагностика на кабели viola
viola и viola TD:
- Подходящи за продължителна работа;
- Максимално тестващо напрежение: 44 kVrms /62 kV пиково напрежение;
- Форми на напрежението: СНЧ (VLF truesinus®), СНЧ правоъгълно напрежение и постоянно напрежение;
- Независимо от натоварването, технологията за тестване VLF truesinus осигурява възпроизводимо чисто синусоидално високо напрежение;
- Тестване на кабели в съответствие с изискванията на: IEC 60060-3, IEC 60502.2, CENELEC HD 620/621 (DIN VDE 0276- 620/621), IEEE 400-2012 и IEEE 400.2-2013;
- Тестване на кабелни обвивки съгласно IEC 60502/IEC 60229;
- В комбинация с PD-TaD 62 са възможни следните допълнителни функции:
- viola: функция за измерване на частични разряди;
- viola TD: функция за диагностика с измерване на частични разряди и MWT тест.
viola TD:
- Измерване на коефициента на диелектрични загуби при средно напрежение до 35 kV;
- Тест за издръжливост MWT съгласно IEEE 400.2 MWT с измерване на коефициента на диелектрични загуби;
- Пълен MWT тест с измерване на коефициента на диелектрични загуби и частични разряди (PD)*;
- Изключително прецизно измерване на коефициента на диелектрични загуби с точност 1 x 10-4;
- Откриване на токове на утечка с помощта на VSE box (опционално);
- Напълно автоматизирани и индивидуално програмируеми диагностични последователности.
*Пълен MWT тест: изпитване на кабел със свръхниска честота с паралелно измерване на частичните разряди и диелектричните загуби.
Източник на снимковия материал: РС Електро, Baur